上海大載機電有限公司2024-11-13
如何調試丹佛斯熱力膨脹閥?這是一項需要細致操作和耐心觀察的工作,以下是詳細的調試步驟。 首先,調試前的準備工作至關重要。將數字溫度表的探頭小心地插入到蒸發器回氣口處,這里對應著感溫包的位置,并且要確保探頭位于保溫層內。這一步操作的目的是為了準確測量蒸發器回氣口的溫度,保溫層能減少外界環境溫度對測量結果的干擾,使所測溫度更能真實反映蒸發器出口的實際溫度情況。同時,把壓力表與壓縮機低壓閥的三通相連,這樣可以實時監測壓縮機低壓側的壓力。壓力表的連接要保證牢固且密封良好,防止出現制冷劑泄漏或壓力測量不準確的問題。 完成準備工作后,啟動壓縮機,讓其運行 15 分鐘以上。這是因為壓縮機剛啟動時,系統處于不穩定狀態,各個參數尚未達到穩定值。在這段時間內,制冷系統內的制冷劑開始循環,溫度和壓力逐漸趨于穩定。只有當系統進入穩定運行狀態后,壓力指示和溫度顯示才能準確反映系統的實際工況,為后續的調試提供可靠依據。 接下來是關鍵的測量與判斷步驟。使用測溫計精確地測出回氣管的溫度,將這個溫度值與蒸發溫度進行對比,二者的差值就是實際過熱度。在正常情況下,標準過熱度一般在 5 - 8℃之間。通過將實際過熱度與標準過熱度進行校核,可以判斷膨脹閥的調節大小是否恰當。如果測量得到的過熱度太小,這意味著制冷劑流量太大。在這種情況下,需要對膨脹閥進行調整。具體操作是把調節螺桿按順時針方向轉動半圈。這樣做的原理是,順時針轉動調節螺桿會增大彈簧力,從而使膨脹閥的開啟度減小。膨脹閥開啟度減小后,通過的制冷劑流量就會相應地減少,從而使過熱度逐漸恢復到正常范圍內。 反之,如果測量出的過熱度太大,說明供液不足,制冷劑流量過少。這時,要把調節螺桿朝相反方向,即逆時針方向轉動。逆時針轉動調節螺桿會減小彈簧力,使膨脹閥開啟度增大,進而增加制冷劑的流量。需要特別注意的是,在調整調節螺桿時,每次轉動的圈數一定不要超過半圈。這是因為膨脹閥的調節是非常敏感的,過度調節可能會導致制冷劑流量出現大幅度波動,進而影響整個制冷系統的穩定性。而且,每一次調整之間必須間隔 15 分鐘以上。這是因為系統需要一定的時間來對調整后的參數進行響應和重新平衡。如果在系統尚未穩定時就再次進行調整,可能會導致誤判,使調試工作變得更加復雜,甚至可能損壞設備。在整個調試過程中,要持續觀察溫度和壓力的變化,確保系統穩定運行在比較好狀態。