變電站設備中的諧波電流也是引起電抗器損壞的重要原因之一。在并聯電容補償裝置中電抗器和電容器串聯后構成諧振回路,起到消諧或濾波的作用,可以提高功率因數和改善供電質量,但是如果并聯電容器組參數設置不當或是投入電容器數量不當時,則注入該電容器組的諧波電流將被放大或是某次諧波引起電容器組諧振致使電抗器過流、過熱。例如,某些變電站并聯電容器組的串抗率為6.0%,很容易引起4次諧波諧振;一些35kV礦區用戶線路中經常存在4次諧波源;主變壓器的運行方式和電容器組的組合投退時,也可能會引起諧波系數放大。此外,目前電抗器幾乎處于無保護狀態,一旦發生諧振引起的過壓、過流現象,無保護裝置去切除故障源,就會造成電抗器毀壞。