江西贛江水工泵業集團有限公司2024-11-22
一般指接地體上的工頻交流或直流電壓與通過接地體而流入地下的電流之比。散泄雷電沖擊電流時的接地電阻指電壓峰值與電流峰值之比,稱為沖擊接地電阻。接地電阻主要是電流在地下(xia)流散途徑中土壤的電阻。接地體與土壤接觸的電阻以及接地體本身的電阻小得可以忽略。電網中發生接地短路時,短路電流通過接地體向大地近似作半球形流散(接地體附近并非半球形,流散電流分布依接地體形狀而異)。與電流垂直的等位線,越接近接地體的等位線其電位越高。因為球面積與半徑平方成正比,所以流散電流所通過的截面隨著遠離接地體而迅速增大。因電阻與電流通道的截面積成反比,故同半球形面積對應的土壤電阻隨著遠離接地體而迅速減小。一般情況下,接地裝置散泄電流時,離單個接地體20米處的電位實際上已接近零電位。
本回答由 江西贛江水工泵業集團有限公司 提供
其余 1 條回答
接地電阻值與土壤電導率、接地體形狀、尺寸和布置方式、電流頻率等因素有關。通常根據對接地電阻值的要求,確定應埋置的接地體形狀、尺寸、數量及其布置方式,對于土壤電阻率高的地區(如山區),為了節約金屬材料,可以采取改善土壤電導率的措施,在接地體周圍土壤中填充電導率高的物質或在接地體周圍填充一層降阻劑(含有水和強介質的固化樹脂)等,以降低接地電阻值。接地體流入雷電流時,由于雷電流幅值很大,接地體上的電位很高,在接地體周圍的土壤中會產生強烈的火花放電,土壤電導率相應增大,相當于降低了散流電阻。