杭州卓勝電氣有限公司2024-11-15
干式空心電抗器包封設計不良會導致各個包封的電流密度不一致,從而造成局部過熱,由于空心電抗器對外漏磁嚴重,如果電抗器周圍存在由金屬部件形成的閉合回路(如接地網),就會加劇局部過熱。如果電抗器包封之間風道太窄影響散熱,也會造成局部溫升過高。據歷次統計,故障損壞的電抗器往往是內層包封先損壞,而內層包封的散熱效果很差。2009年崇左供電局某變電站發生的2起電抗器故障,正是內層包封發熱所致。根據故障統計結果顯示,10kV電抗器的故障率遠高于35kV電抗器的,其中一個原因是10kV電抗器的體積比35kV電抗器的小,散熱面積小,散熱效果差,從而導致其故障率高。此外,電抗器容量越大,發生匝間絕緣過熱的幾率越大,電抗器燒毀故障的概率就更高。
本回答由 杭州卓勝電氣有限公司 提供
杭州卓勝電氣有限公司
聯系人: 陸林江
手 機: 13656664236
網 址: https://www.zjzse.com/