上海大載機電有限公司2024-11-13
當移除選件、增加選件或進行選件替換時,會出現A88報警。 如出現A88報警,同時不希望保留原有參數,可進行以下操作: 1. 斷開主電源,等待顯示器關閉。 2. 在為 LCP 102 加電時,同時按[Status] 、[ Main Menu] 、[OK] 鍵 3. 5秒后松開這些鍵。 4. 除了P15-00 運行時間、P15-03 加電次數、P15-04 過溫次數、P15-05 過壓次數, 變頻器其它參數更改為出廠設置。 5、LCP顯示A80,變頻器初始化報警。按住[Reset]鍵,復位報警A80。重新設置客戶 需要設置的參數。 如出現A88報警,同時希望保留原有參數,可進行以下操作 1、將參數P14-89 設置為【1】更改選件; 2、給變頻器重新上電; 3、變頻器將出現報警A67,選件已更改。 4、按住[Reset]鍵,復位報警A67。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/